回复:Wincc 6.0和 S7-200通过OPC方式连接的问题!

萧遥子

  • 帖子

    281
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-09-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-03-06 22:30:58

0楼

1、WinCC与S7-200系列PLC通过Profibus协议进行通信的实现
(1)软硬件要求:
* PC机 ,Windows 98操作系统;
* S7-200系列PLC;
* CP5412板卡或者其他同类板卡,例如:CP5611,CP5613;
* EM277 Profibus DP模块;
* Profibus 电缆及接头;
* 安装CP5412板卡的驱动;
* 安装WinCC 4.0或以上版本;
* 安装COM Profibus软件。
该方法数据传输速度快,易扩展,实时性好。缺点:传送数据区域有限(最大64字节),在PLC中也必须进行相应的处理,且硬件成本高,需要的CP5412、EM277 Profibus-DP、Profibus总线等硬件,还需要Com Profibus软件。应用场合:适用于在要求高速数据通信和实时性要求高的系统。