最近有个应用,想用200PLC和一个音频矩阵通讯,200PLC能和它通讯上吗?
第一字节 pelco命令标志字A0
第二字节 pelco矩阵命令标志字B2
第三字节 矩阵输出,最大为99,十进制数。
第四字节 矩阵输入通道高字节,最大为99,十进制数。
第五字节 矩阵输入通道低字节,最大为99,十进制数。
第六字节 pelco命令标志字AF
第七字节 校验和,第一至第六字节的异或值。
pelco-cm9700实际测试命令。
A0 B2 01 00 02 AF BE
A0 B2 01 00 01 AF BD
A0 B2 01 00 02 AF BE
A0 B2 01 00 03 AF BF
A0 B2 01 00 04 AF B8
A0 B2 01 00 05 AF B9
A0 B2 01 00 06 AF BA
A0 B2 01 00 01 AF BD
A0 B2 01 00 02 AF BE
A0 B2 01 00 01 AF BD 入-出
A0 B2 01 02 56 AF E8 256-1
A0 B2 01 00 10 AF AC 10-1
A0 B2 01 05 12 AF AB 512-1
A0 B2 02 00 01 AF BE 1-2
A0 B2 02 00 04 AF BB 4-2
A0 B2 04 00 01 AF B8 1-4
A0 B2 48 00 01 AF F4 1-48
A0 B2 48 00 48 AF BD
A0 B2 01 00 01 AF BD
设置波特率
A0 B2 FE 00 00 AF 43 设置波特率为1200
A0 B2 FE 00 01 AF 42 设置波特率为2400
A0 B2 FE 00 02 AF 41 设置波特率为4800
A0 B2 FE 00 03 AF 40 设置波特率为9600
读取波特率命令
A0 B2 FF 00 00 AF 42
收到读取命令后的回答
A0 B2 FF 00 00 AF 42 读取的波特率为1200
A0 B2 FF 00 01 AF 43 读取的波特率为2400
A0 B2 FF 00 02 AF 40 读取的波特率为4800
A0 B2 FF 00 03 AF 41 读取的波特率为9600
以上每个命令最后一字节为累加和,为前面字节异或和。
这是矩阵厂家给的协议!!