回复:直流变频器谐波消除

小河水

  • 帖子

    178
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2007-02-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-11 17:09:08

13楼

1:上面的问题归结起来有2个方面的
一方面投电容补偿柜与电压畸变率。直流传动有它的固有缺陷。因可控硅的调压控制,它的功率因数不可较大,它需要无功补偿柜来补偿无功功率。若你的工厂的无功功率较大造成全厂的功率低于0.9,则建议投入无功补偿柜。
另一方面,电压畸变率与线路有关,即进线电抗器(Uk=4~6%)、直流侧的平波电抗器,因是6脉波整流,它的谐波相对较大。建议200KW的电机直流侧加平波电抗器,这样可抑制电压的畸变率,不能消除。
我感觉应这样来配置主回路,所有的直流装置进线侧应配整流变压器,不应因是400V的进线就省掉了。因它除了电路上的隔离外,还可提供一定的电压阻抗值。把进线电抗器换成整流变压器,看是多了一部分钱,但可保证电源质量。