一用户要求控制系统PLC用三菱FX系列,触摸屏用西门子TP177B系列,因此配置不合常规,经过两天的摸索与求教,将简洁的步骤公布出来,以备需要的朋友参考。
1 电脑与触摸屏通讯
1)硬件方面用常用的USB-RS232通讯线连接RS232/PPI多主站电缆直接连接到触摸屏D型9针接口
2) 在电脑上将通讯口编号改为COM1,我的电脑必须是COM1才能下载。
3)在触摸屏上将传输通道1的两项均打钩,触摸屏四个拨码开关均为默认值OFF
4) 制作画面“通讯”里面,选择三菱FXPLC通讯驱动程序,默认通讯参数设置,然后制作应用画面。
设置完毕连接好即可执行下载应用程序。
2 TP177B与FX PLC通讯
1) 通讯线型号是6XV1 440-2P ,接法是触摸屏D9针3、8、5、4、9分别接FXPLC圆头8针2、1、3、
7、4 共5条线
2)触摸屏传输通道1 Enable Channel 及Remote Control两项都不要选,通道2选ETHERNET,以下两项
均打钩选中。
3) 触摸屏背面四个拨码开关2、3设为ON 即PLC RS422/485通讯
以上设置连接完毕无误即可实现数据之间的传送。