以下是引用kdrjl在2014-08-10 17:23:10的发言 >5楼:一拖多并联驱动,变频器要设置好参数和建立好电机的等效模型。就是把n台并联电机看成是一台等效的电机。如果控制模型不好,也是容易导致输出不稳定而产生电压和电流畸变的。使断路器发热。
并联驱动,每台小电机的断路器,不能在线开关动作,要离线动作。否则会造成变频器输出电压和电流的动态冲击。影响其他的电机运行。其实加那个断路器就是当做刀闸用。没必要对单台电机加保护,要保护就全体保护停车,然后断开有事的电机断路器,再启动运行。而不是运行中途动态只切断一个电机。这样很危险。
关于加输出滤波或电抗器,还是那个老生常谈的问题,如果线缆小于50-100m,没必要加。加了反而累赘。
非常的详细啊!
因为不是自己做的项目,描述的不是很清楚:
变频器采用的是SEW变频器功率是7.5KW;
下面的电机两个是3KW直线电机。