以下是引用300小小生在2014-08-11 16:44:42的发言 >10楼:两个PLC之间通讯,如果PLC都有PN口且数据量都不大于240个字节的话则可以使用PNIO,一个PLC做为IO控制器,另外一个做为IO设备。如果数据量大于240字节,则使用S7通信。PN口的TCP通信与以太网通讯模块CP的TCP通信区别在与PN口的不能在网络组态里建立通讯,需要用OPENIE的方式使用标准的FB块建立。
2个控制器之间的PNIO通信,即一个控制器做I- device,另外一个做controller,最大数据量可以到1024个字节的,不是240!!