调试S120带载电流过大

1450

6

2014-08-12 12:19:07

这几天调试S120,其负载时FLOWEG牌子超级离心机,螺旋电机7.5KW转鼓电机22KW,空载时电流在15A左右,转速达到生产要求的3600转左右,带载后电流一直升,最终稳定在65A,电流降不下来。有两台一样的超离,之前搞的一调试就正常,电流在36A左右(电流都是用钳流表测的,测的是功率模块的输入端,做了优化都不行,用V/F控制,开环和闭环式了都不行,请各位专业人士分析一下