用钳表不好,谁知道钳表是不是可以测谐波的呢,所以还是看S120的电流监控参数r0027吧,他如果显示电流很高,那就是高了,他如果显示正常,就是正常。没事。

另外,还要看转速,转速是不是升到了要求的转速呢?还是转速也上不去呢?看参数r0021即可。总之,先检查一下各个参数状态再说。