发布于 2014-08-12 22:23:35
5楼
不用多想了。
我本人做过的7、8个参数的已经觉得够多了。也是一条一条写,没有做过适应很广的库。一些参数,要是并非产生碰撞就可以不予考虑保持(永久保持)。至于动作配方,丢了就丢了。手工再输进去就行了。
我也是跟你做法一致的。第一个周期把参数mov到镜像中。每次修改参数后与你有不同。我是用一个220伏的中继的常闭触点给plc一个电源信号。电源正常的时候继电器有点触点断开,plc输入点off。当电源丢电时,plc凭这个信号立即把曾经修改过的参数保存一次。同时断开所有消耗24伏电源的负载,(我用的是24伏的plc)给充分电能让plc保存这几个参数。
现在,smart已经不需要手工编程去保持了。而且200也将越来越接近停产了,虽然没公布。
还是省点心吧。一个一个的做算了。要几个就写几个啦。