太相信工厂了,还是德国进口过来的设备,我今天拆开DP头一看,竟然是红绿线反了。
不过话说回来还是自己不严谨水平有限,以前一直是在有了现成的项目文件以后再进行调试,没有从组态、编程一步一步做起,所以一出现问题,就怀疑自己在软件组态上搞错了。

其实从现象看,不管软件设置怎么样,物理层就没通,首先就应该先怀疑硬件的问题,方向错了,结果就耽误了宝贵的时间。
谢谢各位的珠玉之言!以前一直是别人编好了自己直接拿过来下载、调试,这回的项目正在尝试从组态、编程一步一步做,但是因为是大项目,心里也没底,每走一步都会遇到很多问题,谢谢大家的支持了!
原来的我

精华帖版主置评:这个排查故障的过程值得借鉴。 不能忽略任何一个环节。