回复:两台变压器是否可以并联运行?

李文华

  • 帖子

    1070
  • 精华

    31
  • 被关注

    48

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-12-09

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-08-13 07:30:26

24楼

如在同一母线上,两台变压器并联运行,两台变压器中的一台就相当于在线式UPS了,而变压器本身出现故障的概率很低。
按照前面的描述及设计院通常的做法,这两台变压器的高压侧不会在同一母线上。在高压侧允许的情况下,当一条高压进线失电的情况下,备用电源自投装置会经过一个延时,分断这条进线的断路器,再将高压母线柜合上,恢复失压母线的供电,但此时挂在这段母线上的高压电机会失压跳闸,变压器低压侧的带失压功能的断路器和接触器会分断,相关区域的设备基本就停下来了,楼主的方案一定要和负责高压的同事沟通,规避可能出现的一些风险。