【经验共享】阀位反馈信号引入干扰导致PLC电源保护的问题

1900

6

2014-08-13 15:20:35

现场情况:
  阀位反馈信号与阀门驱动电源的限位开关共用一个微动开关,阀门工作电压是AC220V,阀位反馈信号为+24V通过位置开关接入PLC数字量输入点。阀位信号电源引自PLC供电的24V直流电源。AC220V的N与PLC电源-共地。
发现问题:
  在阀门关闭到位时,偶尔会出现PLC直流电源保护,导致PLC停机。
  拆检阀门驱动器,发现微动开关在阀门到位时切断供电电源,接通阀位输出信号触点。分析可能是AC220V电源关闭瞬间的火花,导致DC24V的电源端引入了交流电压干扰,从而导致PLC电源保护。
解决方案:
  1、单独为阀位信号反馈配置24V直流电源,并给电源设一个延时复位的继电器。
  2、为阀门配置一个AC220V的隔离变压器,输出端不接地。

  最后我们选择方案2,隔离后的阀门虽有火花引入了感应电压,但是因为浮地,无法构成干扰回路。故障排除!