这个问题其实是一个相当深奥的问题,而且系统的稳定性很受组态方式的影响。本人在工程经验上很不赞成,网络之间的通讯。尽量避免,在很难避免时,我通过以下两种方式解决:
1.对于存在上位机软件系统来说,特别指两个需要联系的CPU在一个上位机SCAD下时,我通过上位机全局脚本来完成两个CPU之间变量的链接,缺点在于可能影响上位机的运行质量,但是如果变量不多,且恰当的选取扫描激活周期没有问题。
2.对于不存在上位机的系统来说,我喜欢用外接实际I/O控制点来完成,即一个CPU输出DO或AO,另外的CPU接受DI或AI,缺点在于提升了成本。
3.对于外围仪表需要进两个PLC系统的时,我采用别的厂家的一进两出的隔离卡件来实现这个问题。
如果变量过多需要通讯时,我还是建议升级一下硬件配置融入到一个新的大系统中为妙,两个200的话,最好升级为一个300CPU,两个300CPU升级为一400CPU