展开查看
以下是引用Zane在2014-08-12 01:09:16的发言 >26楼:Done的信号应该只有1个扫描周期,因此必须在功能块后立即评估DONE位的状态。我估计楼主的程序还是在时序逻辑上存在一定的漏洞了
谢谢版主提醒,我现在是这样做的,触发REQ的信号置一个位,然后用DONE or ERROR信号复位这个位,如果这个位为1时间超过1.5S就认为是超时,帮我看看这样会有时序上的错误吗?