展开查看
以下是引用火一样的风在2014-03-06 16:04:27的发言 >楼主:由于西门子原来的USB PC ADAPTER 972 0CB20的电缆停止供货,新的PC adapter USB A2 产品6GK1571-0BA00-0AA0 替代。
与S7-200编程时,由于SET PG/PC内没有对应的PPI驱动。
开始实验A2连接不上200的PLC,后经过查阅A2的手册。经过实验最终通上了。
具体做法:
在microwin中,选择PC adapter USB A2(profibus),属性中设置“唯一主站”;配置文件设置”通用“;传输速率与设备对应,一般S7-200默认为9,6K.
与大家分享。
哪位能发个驱动给我吗?A2的驱动,晚饭感谢,邮箱:www.xietao19890917@163.com