用温度值控制26台屋顶风机自动起停时出现的问题,用多重背景做的

1452

10

2014-08-15 08:13:11

各位好,我通过上位机设定屋顶风机的起停温度,例如启动温度值37℃,停止值31℃与实际的温度数据进行比较;比较后连接一个RS触发器控制输出,RS触发器的地址定义为一个临时变量,当实际值高于启动温度时触发器置位,温度降到停止值以下时触发器复位则不输出。
现在我遇到的问题是当实际值大于31℃时RS触发器就会置位,不需要超过最大值37℃;温度小于31℃时马上就复位,造成频繁起停。给我的感觉就是只要复位条件不成立的话就置位,不符合RS触发器的逻辑
请各位指教,RS触发器我是定义的临时变量不可能在其他程序中给它赋值!!!