回复:用温度值控制26台屋顶风机自动起停时出现的问题,用多重背景做的

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17141
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-15 08:23:29

1楼

根本不需要用这个,直接定义一个fb:
in:pv//温度输入信号
out::satart//风机启停信号,为1启动
stat::pv_max//设定最高温度37度
stat:pv_min//设定最低温度31度
L pv
L pv_max
>=R
JCN M1
S start
M1:L pv
L pv_min
<=R
JCN M2
R start
M2:NOP 0


你的程序中调用这个fb块26次就好了。