回复:现在又四台200plc,只有一个通信口的CPU222,如何进行组网通信,比如profibus DP通信?

亚拉青波

  • 帖子

    21
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2014-04-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-15 15:02:51

1楼

四个plc之间不需要通信,只是独立工作,但是需要全部都和一台上位机进行通信
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。