2014-08-15 21:03:46

现场设备采用PLC+变频器控制,PLC只采集变频器的运行电流、直流电压和频率;最近只要变频器一运行,变频器通讯板指示变为黄色,且报A0703。检查变频器总线连接器和电缆正常,变频器的通讯地址正确,不知问题如何处理,请大虾指教!A0703报警解释如下:
A0703:CB alarm4-CB报警4
原因:无给定值。或无效的给定值(控制字=0)正从PROFIBUS主站被接收。
诊断和应采取的措施:检查来自PROFIBUS主站的给定值。将SIMATIC CPU投入“运行”