回复:1200PLC MODBUS RTU 通讯,done位的问题

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-15 22:59:41

28楼

展开查看
以下是引用apeail在2014-08-14 11:59:36的发言 >27楼:谢谢版主提醒,我现在是这样做的,触发REQ的信号置一个位,然后用DONE or ERROR信号复位这个位,如果这个位为1时间超过1.5S就认为是超时,帮我看看这样会有时序上的错误吗?
以下是引用Zane在2014-08-12 01:09:16的发言 >26楼:Done的信号应该只有...

引用26楼详细内容:

Done的信号应该只有1个扫描周期,因此必须在功能块后立即评估DONE位的状态。我估计楼主的程序还是在时序逻辑上存在一定的漏洞了

系统有RESP_TO参数来设置响应超时,不必另行做的。

另外,可以调整
RTS_ON_DLY
RTS延时选择:0-(默认值)
RTS_OFF_DLY
RTS关断延时选择:0-(默认值)
着两个参数试试
Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论