展开查看
以下是引用link_wxm在2014-06-06 16:36:57的发言 >楼主:这两天看来几个关于modbus轮训中断的问题,让我有所犹豫之前做的程序是不是也存在类似的隐患?
我做modbus轮训的时候用的是“完成位”和“错误位”去去触发下一轮训,至今也没出现过掉的情况;
会不会出现这两个位都为“0”的情况啊,或需不需要做个看门狗类似的东西啊;
有一个情况我的说一下:
前一段时间做实验的时候当我把波特率提升到115200的时候轮训时不时就停止了(无规律);
然后我就把“完成位”和“错误位”的“上升沿”改成“下降沿”轮训再也没掉过;当时我也没太在意以为是跟CRC校验发生冲突了,现在细想根本不是这么回事?
望西门子技术支持或高手给大家证实一下(要不心里没底啊);
“完成位”和“错误位”都只存在一个扫描周期