现在我有VW2100~VW2198共50个字的数据
当VW250=1时,把VW2100的值MOVE到VW272
当VW250=2时,把VW2102的值MOVE到VW272
当VW250=3时,把VW2104的值MOVE到VW272
··············
当VW250=50时,把VW2198的值MOVE到VW272
现在我的程序是一条条做的,虽然实现了,但量比较大,所以我想改用指针来编程实现功能。
现在又2个问题请教大家:
1、对于VW2100~VW2198共50个字的数据,我再程序中别的地方也在指针中用到了,只不过具体的实现功能不同,想问下如果在这种情况下在上述内容中再用指针是否会有影响。
2、我自己编了一个,但有点不放心,请各位大侠指点下
Network 1
LD SM0.0
MOVD &VB2100, AC1
Network 2
LD SM0.0
FOR LW0, +1, 50
Network 3
LDW<> *AC1, 0
+D 2, AC1
Network 4
LDW= VW250, LW0
MOVW *AC1, VW272
Network 5
NEXT