以下是引用lion_zheng在2014-08-01 10:46:35的发言 >1楼:1)stop -->disable -->断整流器-->断380
这种时序最好
2)直接disable会报警运动或同步被中断,但也不会溜车
3)直接断380v供电肯定不科学,急停后延时2s再断比较好。
4)p864不能直接设1,要和整流器关联
5)默认的disable指令是off2,off1一起断。也可能小溜车。配置那个指令,只断off1
已经按照上面的办法解决了,谢谢!