以下是引用hahaer在2014-08-15 22:31:03的发言 >3楼:理论上是可以的
电动机星形接法的线电压是相电压的1.732倍,相电流等于线电流;三角接法的线电压等于相电压,相电流的线电流的1.732倍;690V/1.732=398V。
但实际上很少这么使用,毕竟承受这么高的电压等级,普通的380电动机星形接法电压每个绕组承受220V电压电流相应减小。就是电动机不论何时承受电流均在额定值内,你需要注意的是电动机接好后的电流变化,不能超过电动机的额定值,因为你是在增加电动机的功率,所以电流也相应的比原来增大,因此应注意电流的变化,建议先空载试验,然后逐步增加负荷,紧密观察电流的情况。
实在不建议这么使用,实在没办法可按照上述办法试试。
普通的380电动机星形接法电压每个绕组承受220V电压电流相应减小。就是电动机不论何时承受电流均在额定值内,你需要注意的是电动机接好后的电流变化,不能超过电动机的额定值,
//普通的380电动机星形接法电压每个绕组承受220V电压,是根本不能使用在690V电压情况下的。只能是三角形接法的380V电机才可以这样使用。因为此时每相绕组承担的电压是380V电压,而在690V电压情况下,星形连接情况下绕组承担的电压为690/1.732=398V,这个电压可以使用的。