回复:电机由PLC启动后,运行返回信号的问题

矿工老马

  • 帖子

    101
  • 精华

    7
  • 被关注

    18

论坛等级:侠士

注册时间:2011-04-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-16 17:05:13

78楼

中压电机的过载、短路、缺相保护这些,是交给继保系统的,而不是由PLC来做,启动是否正常,首先根据电机拖动的设备参数来判断,比如风机出口风压等,再就是电机电流来判断,接触器有辅助触点,继保系统也会有运行和故障反馈点,假设电机电流和设备运行参数有一项或两项正常,返回的开关量信号有不正常的,应该报警而不能去动作跳闸。
可以在启动后延时报警,但是如果中压电机延时2秒保护动作,如果真有故障,会把电机烧掉,选择延时时间要谨慎。