回复:S7-200编程锁机

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15623
  • 精华

    102
  • 被关注

    967

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-16 21:40:44

5楼

我用30 Q做时间到期判断,一共三次密码,后期的密码可以解锁前面的密码。用屏的宏指令做提前10天预告,显示到期信息。在下不才,用了14天时间。事后感觉有点多。
程序加了密码,所有作用都假设密码无法解开。否则没有意义。
用第三方软件可以监视到数量很少的几个停电保持数据。有心计的人可以找到。但是你无法改写。因为程序不依赖这区域只是用于骗一下一些想打开的人。plc当前时间我不知道是否可以用第三方软件改写。但是每分钟会记忆当前日期并做永久保存。修改的时钟会跟保存数值对照,不会接受比保存数值更早的时钟作为系统时间。你仍然可以尝试用第三方软件读取我永久保持区域里面属于保存时间的数据,但是你所读取的数据经过我的程序的转码。转码之后你根本不会意识到这就是所指的地址。(什么是转码?例如要写的话,左移后加一,然后保存在数据区。读的话,减一后右移得到正确数据)另外,屏需要读取的其他数据,都是经过mov指令先移到其他地方,供屏读取。即使第三方软件能够跟踪到地址,并且修改地址,也只不过是修改了镜像数据,并不影响数据的本体。
目前,额定日期,并不可以做修改。因为经过屏的操作,解读途径将会增加。对数据加密需要更加细致。
我也不知道这样做是否道德。第三次这样做。
论坛不删帖的话,可以再谈谈啊。