回复:DB块中能定义ANY或Pointer指针吗

xkqxwhz

  • 帖子

    1180
  • 精华

    10
  • 被关注

    40

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-03-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-16 22:34:14

3楼

展开查看
以下是引用大仙33在2014-08-15 22:32:16的发言 >2楼:为啥啊,TEMP里面就可以啊
个人观点,DB块是保存数据的区域,而ANY或Pointer是对这些数据区域进行操作或读取的方式。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54774条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。