发布于 2014-08-17 10:40:30
11楼
1、绝缘问题,电机接线桩和绕组到机壳,最高电压是380伏(如果变压器中性点接地),而不是690。
2、功率不会增加,不考虑功率因数的功率公式:
1.732*线电压*线电流;
电压690星形:1.732*690*(380/阻抗); 电压380角接:1.732*380*(380/阻抗*1.732);
3、李工说的才是真正的问题,中性点不接地系统单相接地之后,另外两相对地电压变成690伏了,如果没接地监测设备,是发现不了的。
4、这样用一个前提是电机本来是三角接法的,矿山设备改造经常会遇到类似问题,包括变压器,一般矿山自备35千伏变电站,中压电机很多是6千伏的,井上配电变压器大多是10/0.4的,不可能一台35千伏主变二次出两种电压等级,所以统一出6千伏,10/0.4变压器如果是YYn的,就可以改成DYn使用而不需要新换变压器。