回复:大雨季节注注意电缆沟防水啊

远行的虎

  • 帖子

    2386
  • 精华

    17
  • 被关注

    53

论坛等级:至圣

注册时间:2014-05-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-17 11:21:19

8楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2014-05-19 14:20:40的发言 >楼主:前段时间广东这边下大暴雨啊,厂房排水不是很好,导致有水到了电缆沟内,电缆沟内有热电偶等弱电线路,热电偶线外部是金属网内部是石棉材料,被水浸后基本上没有什么绝缘,导致在挤出机螺套上的热电偶不能正常工作了,挤出机加热区不能正常加热,致使挤出机内塑料熔融的不是很好,致使挤出机电机负载过重停机。
电缆沟最好按照规范做,一般来讲要注意两点:一是沟内要有电缆桥架,且要每隔一段距离就要做重复接地,二是沟内要分段做有排水斜度,在各个最低点将水自然或电动抽水排放掉。