以下是引用张翼陈在2014-07-26 22:23:08的发言 >136楼:我觉得这个接地有点问题,PLC系统的M1与不应该与变压器的PE连接,假如变压器负荷出现三相不平衡而变压器PE接地不良,不平衡电流就会通过M1向PLC系统释放,个人愚见,不知道对不对,请各位师傅多多指教!!
以下是引用youhm在2014-03-31 09:28:38的发言 >103楼
quote:以下是引...

引用103楼详细内容:

quote:[b]以下是引用nucman在2014-03-27 16:23:26的发言:
[quote]以下是引用turtle在2014-03-27 15:46:29的发言:
1,可能有接地,拉低了系统电压,低于卡的正常工作电压造成信号的不稳定,(我曾经遇到24V传感器接地,造成和他同一电源的定位模块数据不稳定)

2,干扰,(我遇到一自动焊接设备,在焊接时PLC有时会出现通讯中断,电源分开后正常)

3,存储卡的问题,存储卡满了不知道不会不造成不稳定。

如何才能提高系统抗干扰能力?这是客户供电接线图,大家看看是否有问题?




供电柜到现场柜PE没有连接

个人感觉主要是变压器的N与PE应该分开,因为N线可能存在电压,与24V的M连接可能会对
PLC产生干扰。
求大神指导。