展开查看
以下是引用VOLLMER在2014-04-29 13:44:49的发言 >楼主:我司有几台天车的起升电机经常损坏,烧转子。曾经设置过风机强制风冷,也曾将22KW换成26KW,都没什么改善。触点也经常烧损。
电解车间,工作制因素,经常是一工作就是几个小时。(另外的车间工况类似,但明显故障率低,找不到差别。甚至另外的车间触点容量还要小一些)
应该做些什么保护呢?
升降电机变频改造是否可行?有什么难点?
天车的起升电机一般用的是绕线式转子,其好处是在不同的转速下利用鼓式控制器分段切换串接到转子回路中的电阻,使得近似地达到在当时的转速下电机的转矩最大而转子电流最小。因此,第一、应该检查启动时串接到转子回路中的那段电阻值是否合适。因为这时要求串接进去的电阻在电机转速为零时启动电流最小(但是这个电流仍然比正常负载时运行电流大)而启动转矩最大,这应可以使电机迅速运转起来而尽快脱离大电流运行区,如果这段电阻值不合适,就会造成启动电流大而启动转矩小,电机长时间运转在大电流工作区,再加上启动频繁就容易烧电机转子。这里面有一个明显的漏洞就是你们将电机从22KW换成26KW,电机的参数发生了改变,那么串接到转子回路中的电阻值调整了没有?向厂家咨询过吗?第二、检查行车工的操作技术及鼓式控制器的切换状态,因为在电机运行起来后,随着速度的不断上升,也要适时切换串接到转子回路中的电阻值,以达到第一条中说到的运行条件,如果操作技术不良或鼓式控制器的切换状态不不良,不能能适时切换,其危害也如同第一条所说。第三、检查起升电机相关的机械部分是否有润滑不良、卡位、摩擦等情况,这样会是电机的负荷加大造成过负荷,也容易烧电机转子。其实也不需要多么复杂的检查设备,用钳形电流表检查起升电机的定子电流,就能发现问题。