回复:关于S7-200的恒压供水问题。

zhangli0

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17131
  • 精华

    63
  • 被关注

    888

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-17 22:36:20

1楼

1可以两个工频,一个变频,变频超上限则开一个工频,变频降到最低在调节,变频超下线则关一个工频变频调到最高再调节
活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33257条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。