项目在湖南益阳,一个垃圾场的水处理项目,有一个液位信号,用的静压液位计,仪表端装了一个信号隔离器,模块量模块用的是6ES7-331-7KF02-0AB0。

现在碰到了个情况,开始的半个月信号是正常的,后来突然一天每到晚上7点至第二天凌晨4点30左右的时间段内(有些许误差,一般十分钟以内),信号就显示为满量程,换到其它通道也是,程序里监控FC105的输入端为32XXX,别的模拟量输入信号接到之前液位的通道,显示却是正常的。

有人碰到过这种情况么?