以下是引用Automann在2014-08-17 21:09:58的发言 >3楼:位置式PID的输出送给电动调节阀,调节阀的开度(即位置)与PID的输出成正比。
增量式PID输出的脉冲正比于PID控制器输出的增量,周期固定,输出的脉冲送给步进电机,所以步进电机转角的增量正比于PID控制器输出的增量。转角的增量多次累加,这就是一个积分的过程。
增量式PID的积分作用是执行机构(步进电机)完成的,误差非零增量式PID的输出也非零,步进电机就会转动,直到稳态,误差为0,步进电机就不转了。所以增量式PID可以消除稳态误差。
谢谢廖老师
有个疑问,如果用增量型PID控制电动调节阀又是一个什么情况呢?
如果在定位系统中使用增量型pid时,是不是可以认为pid的输出是速度吗?
位置的变化时速度,是不是可以这样 理解?