7.5m就算长电缆了?别说7.5m,就是30m的输出电缆我也是直接接电机的,没有加滤波器或电抗器。而且系统周边设备或信号也没有干扰。编码器信号电缆也是如此长度,也没事。

因为从来没有做过变频器输出电缆长度超过50m的系统,所以我都是电缆直接接电机,不作任何滤波处理。电缆线使用金属桥架做屏蔽的。连专用屏蔽电缆都没用过。系统没有出现因干扰引起的问题。

我想这应归功于,EMC准则的遵循。特别是等电位的安装和布线。