事件 1 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 13
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2039
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:26.388 1995-11-06
事件 2 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 12
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2040
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:26.316 1995-11-06
事件 3 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 11
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2041
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:26.244 1995-11-06
事件 4 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 10
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2042
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:26.172 1995-11-06
事件 5 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 6
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2043
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:26.100 1995-11-06
事件 6 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 5
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2044
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:26.028 1995-11-06
事件 7 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 4
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2045
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.962 1995-11-06
事件 8 / 162: 事件 ID 16# 38C4
分布式 I/0:站 返回
受影响 DP 从站的地址:站编号: 3
DP 主站系统 ID: 1
DP 从站的逻辑基址:输入地址: 2046
DP 主站的逻辑基址: 2047
所需的 OB:机架故障 OB (OB86)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.884 1995-11-06
事件 9 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2039
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.851 1995-11-06
事件 10 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2042
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.850 1995-11-06
事件 11 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2043
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.849 1995-11-06
事件 12 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2040
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.848 1995-11-06
事件 13 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2045
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.847 1995-11-06
事件 14 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2041
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.846 1995-11-06
事件 15 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2044
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.845 1995-11-06
事件 16 / 162: 事件 ID 16# 3842
模块 确定
模块类型:分布式 I/0
输入地址: 2046
用户信息可用
来自替代者的诊断中断
所需的 OB:诊断中断 OB (OB82)
在当前工作模式下,OB 未找到、或被禁用、或无法启动
外部错误, 离开的事件
04:04:25.844 1995-11-06
事件 17 / 162: 事件 ID 16# 5371
分布式 I/0:结束与插槽 2 上的 DP 主站/IO 控制器同步
分布式站数目: 8
进入的事件
04:04:25.844 1995-11-06
事件 18 / 162: 事件 ID 16# 4548
因 I/O 管理导致 STOP 模式
之前的工作模式:RUN
请求的工作模式:STOP (内部)
内部错误, 进入的事件
04:04:25.405 1995-11-06