回复:MasterDrives MC控制器带动一只绝对值编码器的西门子电机,目前报a018故障,一运行报F051

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36784
  • 精华

    452
  • 被关注

    1458

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-18 20:20:45

21楼

F006故障就是制动单元的问题了,你可以看看有一个参数是叫“直流母线电压控制器使能”,我忘记是多少了,好像是P518?你自己查一查,这个参数不能等于1,必须为0才行,也就是禁止。否则制动单元就工作不了了。如果这个参数已经等于0了,那就看看制动时,电阻有没温度,以此判断制动单元是否在工作。
我是你的朋友