以下是引用wisedream在2014-08-17 19:12:49的发言 >楼主:关于S7-200的恒压供水问题。
1.共有两台机,一台机由3个泵抽水。三个泵都需要用需要用PID来做吗??还是一路PID两路工频。另外一台机也这样?
2.公司这边叫我一台机用3个模拟量0-10V来控制3台变频器来达到控制速度,意思就是一台机器,3台都是变频,我觉得没必要,因为在此之前,以前他们在用的系统是3台电机直接工频控制,每天都是启动两台工频电机供水。
3.使用的是丹佛斯的变频器,是直接和变频器通讯好?还是.0-10V来控制变频的速度?如果用S7-200的PLC好做吗,用什么协议。本人比较少玩S7-200的PLC通讯的
4.变频器输出端可以接接触器吗?我的构思是这样的,当出现变频器异常或者维修的时候,我转换到工频,由接触器来控制,三个接触器接星三角控制电机。
我曾经用过上海连成水泵厂的生活水供应成套设备,它的控制方案是这样的:用一台变频器分别带三台水泵,设定好供水的恒压设定值后,第一台泵用变频器运行,如果用水量大,变频器的输出达到50HZ后水压还是不够,则将第一台泵切换到工频供电运行,用变频器启动第二台泵,余此类推,直到水压满足要求。相反,如果水压过大,则按照相反的顺序切除水泵。硬件也是常规的:触摸屏+PLC+变频器。水泵的上口分别用接触器接到工频电源和变频器的输出上,当然要注意切换的时机。