3楼

5和6要设成16才行。就是P0701;P0702=16(直接选择+ON)P0703=15(直接选择)
5-ON=P1001频率运行
6-ON=P1002频率运行
5&6-ON=P1001+P1002频率运行
5&7-ON=P1001+P1003频率运行
6&7-ON=P1002+P1003频率运行

7-ON 不运行;只有频率给定。
看MM440手册功能图 3200