展开查看
以下是引用一直做下去在2014-08-18 20:13:52的发言 >6楼:可能我没有说清楚,我用的PLC是224XP,切换I1.0和I1.1时,为什么可以在状态表区看到VD12(P参数)、VD20(I参数)、VD24(D参数)按照要求变化,而在数据块区,这些参数仍然是使用PID向导建立PID控制盒时输入的数据,没有变化,这是为什么,PID参数真的被改变了吗。因为我要用来实际控制现场的加热电源的,事关重大,必须搞清楚PID参数究竟被改变了没有?还请各位老师赐教。
PID参数当然改变了。数据块内只是PID参数的初始值。回路表中才是实际使用的参数值。