回复:请问,如何把 I1.4-I4.3 这3个字节转送到 Q0.0-Q2.7 中去?

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21212
  • 精华

    403
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-19 21:43:22

8楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2014-08-18 12:28:34的发言 >6楼:刚试了一下,可以这样
CALL "BLKMOV"
SRCBLK :=P#I 1.0 BOOL 24
RET_VAL:=MW0
DSTBLK :=P#Q 0.0 BOOL 24
不可以P#I 1.4 BOOL 24
看来sfc20应该是整byte复制
建议不要用BLOCK_MOVE来做对输入输出的读写,这个指令是不访问模块的