回复:请教802C无规律急停故障

hnyytlm

  • 帖子

    290
  • 精华

    0
  • 被关注

    17

论坛等级:侠士

注册时间:2007-12-19

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2014-08-20 16:15:20

4楼

展开查看
以下是引用大杰在2014-08-20 16:07:17的发言 >3楼:电源模块没有使能造成的,我遇到过几次类似的情况,控制64使能的继电器接触不良。
出现“3000急停”报警是不是因为控制64使能的继电器接触不良?应该是电源模块内的继电器接触不良吧?电柜里的使能继电器我换新的也没用。如果丢失使能信号会不会出现“3000急停”报警,还是只出现“70016驱动器未就绪”。谢谢!