设备上有三个轴A,B,C 当以任何速度移动A或C轴时电源模块没有报警,B轴为重力轴,当B轴向上移动时任何速度电源模块都没有问题,检测电源母线电压为600V,可当B轴向下运动时速度超过60%电源模块右下角FAULT 红灯亮,检测发现当速度60%以上移动B轴时,母线电压从600V增大到700V然后直接电源报警设备停止工作,刚开始的时候问题一直是出在B轴向下的过程中,所以怀疑可能是B轴的驱动或电机可能出现问题,但更换后问题依旧,没办法更换了电源模块,问题解决了。我很好奇为什么这个电源模块的报警只在B轴向下的时候出现,哪位大侠能帮我分析下呢?