1. 建议 ABB AC800F 做OPC Server, PCS7的WinCC 做OPC Client;
2. 在Freelance软件的 Congif 中配置 OPC Server的ID;
3. 在Freelance 软件中插入网关站,类型为OPC; ID跟此前配置的相同;
3. 加载OPC Server网关站。
4. PCS7 的WinCC 中选择驱动通道为OPC;
5. 点击浏览,Freelance OPC Server.1. X (X是其ID号) 中的Tag 都会显现出来。
不建议在WinCC 的OPC变量浏览窗口中 全选,然后添加。
Freelance的 OPC Server中有些点是IO,有些是变量,有些是功能块Tag的中间变量。
我在某个项目中测试时, WinCC 去连接其功能块tag 上的引脚的变量时 有莫名其妙的问题。
即可能有问题,也可能没问题。
因此,在WinCC 中根据实际需要 添加 ABB Freelance 中的变量即可。
6. 最后再强调下,尽量尽量不要,西门子PCS7 做OPC Server, ABB Freelance的DigiVis 那边做OPC Client。