回复:PCS7能和福特斯波罗DCS通讯吗?

展翅飞翔

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1276
  • 精华

    33
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-07-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-08-20 19:30:27

6楼

Foxboro的OPC 很麻烦。
如果是基于Windows的系统,如IA 7.X 和 IA 8.X的话。
可以单独加一个 OPC站,
这个OPC 站从 Foxboro的 工程师站 或者 历史站 AIM 上读取数据。

AIM 有 AIM Historion 历史站 和AIM OPC Server站分开的授权。

这会有一个潜在的问题。

此时Foxboro的 OPC Server并非像 西门子/Ab 那样去硬件控制器读数据,而是从 历史站去读数据。

万一历史站挂了,OPC 站会跟着挂了的。

如果IA系统是 SUN系统下的 51站,那更郁闷。
不过也还好,虽然SUN的Solaris 不支持 OPC,
但是可以用同样的路数,加AIM站,配合OPC。 这个站是基于Windows的。
可以跟SUN的Unix的站并存。

Foxboro 最近几年也在推 Wonderware的 infusion 平台。 只不过推广的力度不够而已。
Infusion 是Intouch的企业版。

他可以保留Foxboro的 编程功能,但是上位监控部分 内核是Intouch的企业版 IAS。

这个话的含义是,,,
当Foxboro的上位操作站如果选择了 Infusion 平台的时候,
那么可以通过购买 例如 西门子的驱动包授权,GE的驱动授权, AB的驱动授权,,,,

让Foxboro的操作站 既可以监控 Foxboro的硬件控制器,也可以监控 西门子,GE,AB,,,

Infusion 平台软件会卖的比较贵而已。