414-3PN 确实经常会出现内存不够的情况。

其实从 PCS7 V8 开始,其AS 站也可以用 MEC了。

可以试一下 mEC31-RTX。 外形看着像个319.
内存默认是 4M + 4M; 还可以更改设置, 你改成16M + 16M貌似问题都不大。

mEC31-RTX的运算速度很快,或者说极快。
比常规400 CPU快个10倍 还是有的,跟S7-1500 ,Simotion的速度差不多一个等级。

mEC 的问题是,
只能替代 单机的 400 CPU,不能替代400H;
CPU 到IO站 只能走PN,不能走DP,当然了,你要是说加PN/DP Coupler 那得另说。
作为软PLC, mEC 在国人的理念里不是很好接受的。

但是我在老外供过来的 食品 和药品行业的设备 和大系统上见到不少了。
也都是 7天X24小时常年不停的运行中。

最后扯了这么多,得谈点实际的,一个mEC31-RTX 拿到手的价格
大约是 414-3PN 套装包订货价格 的 40% 多吧。

但是你可以把它当成 AS417 来用。
Qiaopeng1231--乔鹏