回复:logo的模拟量输入直接用文本显示器显示数值,应该选择哪些模块?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

白金 白金 如何晋级?

发布于 2014-08-21 09:56:14

3楼

增益设置的是0.5,传感器设置的是什么?偏移设置的是多少? 条件不完善,不好分析。 应该是偏移量等等设置的问题。
您可以在模拟量放大器上面直接设置:1)设置传感器类型(输入信号的类型)。2)再直接设置最大值与最小值(工程量的最大值与最小值)即可,增益与偏置会自动修改。这种设置方法不需要人工计算增益与偏置。
另外,如果文本显示一位小数,最大值需要设置为工程量最大值的10倍。2位小数时为100倍....