发布于 2014-08-21 11:28:58
24楼
今天计划停车检修,在原来的接线方式下,在变频器侧安装了两个隔离器,前述现象消失,问题得到解决。
对方描述:
1 因为干扰,PLC机架金属底板与PLC柜体隔离,单独做了接地:
2 PLC进线电源采用隔离变压器供电;
3 变频柜与PLC柜柜体之间是否连接在一起不能确定(按照我公司的做法,在一栋楼里的柜体底座都会用扁钢连接);
PLC模拟量输出通道和变频器的模拟量输入通道之间的参考点不同,是导致这种怪现象的原因。
因现场条件限制,前后经过了一个多月的时间,感谢大家的关注!