发布于 2014-08-21 17:40:09
25楼
三相输入改单相输入时:
1)输入的电压等级要相同。否则,报欠压(至少带载启动后报欠压);
2)如果要求直流母线的波纹系数不变大,则储能滤波电容的容量(最小)应为原来的3倍。因为:三相全桥整流时每个周期有6个整流波,而单相全桥整流时每个周期只有2个整流波;
3)整流桥的额定电流容量也要增大很多,可能需要增大一倍吧(也许更大)。部分原因与第二条相似。具体计算公式我不清楚,大家可以查找计算公式验证一下。
综上可以确定:单相与三相输入兼容的变频器,其整流桥的额定电流、储能滤波电容容量的选择,是以单相输入时选型为准的。如果是三相输入的变频器,采用同电压等级的单相输入(即缺相运行),必须降容使用。
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟;三人行,必有我师;森林之外的树木也能成才