回复:CU240E-2 PN用Starter搜到的站点IP都是0,大家遇到的请进来聊聊

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2014-08-21 19:51:04

15楼

IP 地址全为 0的情况我还真的遇到了。
过程是这样的。原本的PN网络上是S7 1215CV3.0PLC;下面驱动为G120 CU240E-2PN。原来使用TIA V11编程、Starter V4.3调试项目。一直运行顺畅。
最近,要移植项目到 TIA V13(毕竟可以在一个系统中编程PLC、调试驱动)。同时添加G120 CU250S-2PN V4.6的驱动。在移植、上载原项目(需要重新编译、重新下载)。在某次下载时,在线突然报错(下位组件出错),检查为CU240E-2PN出错。在 命令窗口(DOS)ping 该CU IP居然不通。(CU250 是正常的。)
使用BOP检查,P8920(名称)、8921(IP地址)、8922(网关)、8923(掩码)都正确,r8930正确,居然 r8931 之后都是 0.0.0.0!而这些才是运行时需要的!
那好,重新设置一下。
将P8925=2(激活并存储);之后BOP显示 BUSY,且P8925自动恢复=0;OK?
检查发现居然除了r8930(名称)改了以外,其他居然都没有改!还是0.0.0.0!
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?